[摘 要]:
为给110KV单电源环形电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算,整定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算,并用AUOCAD绘制出保护配置原理图。

[关键词]:继电保护、短路电流、整定计
目 录
前言………………………………………………………………………………1
设计任务书 ……………………………………………………………………2
1 运行方式的选择……………………………………………………………4
1.1 运行方式的选择原则 4
1.2本次设计的具体运行方式的选择…………………………………………5
2 电网各个元件参数计算及负荷电流计算………………………………6
2.1基准值选择…………………………………………………………………6
2.2电网各元件等值电抗计算…………………………………………………6
3 短路电流的计算 8
3.1电网等效电路图 8
3.2短路电流计算 9
4 继点保护距离保护的整定计算和校验 27
4.1断路器1距离保护的整定计算和校验 27
4.2断路器2距离保护的整定计算和校验 29
4.3断路器3距离保护的整定计算和校验 31
4.4断路器4距离保护的整定计算和校验 32
4.5断路器5距离保护的整定计算和校验 34
4.6断路器6距离保护的整定计算和校验 35
4.7断路器7距离保护的整定计算和校验 36
5继电保护零序电流保护的整定计算和校验 37
5.1断路器1零序电流保护І段的整定计算和校验 37
5.2断路器2零序电流保护І段的整定计算 39
5.3断路器3零序电流保护І段的整定计算和校验 41
5.4断路器4零序电流保护І段的整定计算和校验 41
5.5断路器5零序电流保护І段的整定计算和校验 43
5.6断路器6零序电流保护І段的整定计算和校验 45
5.7断路器7零序电流保护І段的整定计算和校验 47
6对所选择的保护装置进行综合评价 47
6.1对零序电流保护的评价 47
6.2电流保护的综合评价 47
6.3距离保护的综合评价 47
结束语 49